En sécurité Incendie, le Silo de la Bibliothèque Part-Dieu est-il considéré comme un IGH ?
Question d'origine :
Au niveau de la réglementation de la Sécurité Incendie, le Silo de la Bibliothèque Part-Dieu est-il considéré comme un IGH (Immeuble de Grande Hauteur) ? Si non, pourquoi ?
Réponse du Guichet
Le silo de La Part-Dieu n'est pas considéré comme un IGH.
Bonjour,
Le silo de la Bibliothèque de la Part-Dieu, composé de 17 étages et mesurant 47 mètres, n’est pas considéré comme un IGH car c’est un bâtiment d’archives classé GHS où la présence d’un agent/100 m² n’est pas atteint (voir le code de la construction et de l’habitation article R146-3)
Si vous souhaitez vous documenter sur les Immeubles de Grande Hauteur, nous vous laissons consulter en ligne :
Les services de l’État dans la Vienne ont mis en ligne un document PDF sur :
Les Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.)
Nous vous laissons aussi parcourir le document Sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur produite par les techniques de L'ingénieur.
Bonne journée,