Question d'origine :
Bonjour,
Ces deux éléments sont-ils obligatoire dans une armoire électrique ?
- prise 220V
- bouton d'arrêt d'urgence
Si oui, quelle norme l'impose ?
Merci beaucoup
Réponse du Guichet
bml_sci
- Département : Sciences et Techniques
Le 28/08/2013 à 08h45
bonjour,
la norme concernant le tableau électrique porte le joli nom de NF C 15-100.
Notons d'ailleurs qu'elle concerne l'ensemble des installations électriques d'une habitation.
Dans cette norme figurent un certain nombre d'éléments obligatoires parmi lesquels :
- un dispositif de coupure d'urgence si le disjoncteur de branchement n'est pas accessible directement depuis l'intérieur de votre habitat et au même niveau que votre unité de vie. (dans le cas contraire, le disjoncteur fait office de dispositif de coupure).
-Les deux prises de courant 16 A ne sont pas obligatoires dans le tableau lui même (elle peuvent y figurer) mais dans la gaine technique logement. Celle-ci est obligatoire dans tout logement neuf ou dans le cadre d'une rénovation complète.
Voyez ici un autre schéma type d'une GTL
Pour compléter et en savoir plus : Installations électriques. Conception, réalisation, entretien, mise en conformité, CSTB, 2007.