Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterais connaitrez les normes de sécurité concernant la construction à proximité d'un transformateur électrique.
En effet, j'habite dans un immeuble doté d'un parking souterrain, à l'entrée de celui-ci se trouve un transformateur EDF alimentant le bâtiment.
Est envisagé une fermeture de l'accès à ces garages par une porte basculante télécommandée.
Cette porte doit-elle se placer en aval du transformateur (et l'enfermer ainsi dans l'espace des garages) ou en amont et le laisser accessible depuis l'extérieur (en cas de sinistre pour les pompiers ou d'entretien régulier)?
Quelles sont les normes de sécurité à respecter?
Où est-il possible de se documenter sur le sujet?
Merci de vos recherches !
Réponse du Guichet
Le 13/01/2016 à 17h00
Selon la définition donnée par le glossaire d’ERDF :
Un poste HTA/BT (ou poste de transformation HTA/BT) est un local, inaccessible au public, assurant la liaison entre le réseau haute tension HTA (HTA) et le réseau basse tension (BT). Le poste HTA/BT est essentiellement composé :
• d’un équipement permettant de le connecter au réseau HTA,
• d’un transformateur HTA/BT abaissant la tension,
• d’un tableau BT permettant de répartir l’énergie électrique sur les différents départs BT issus du poste de transformation et supportant les fusibles de protection.
Le local qui compose le poste HTA/BT peut être un petit bâtiment construit à cet usage, un local mis à disposition dans un immeuble ou un simple boîtier de protection des équipements.
A ce titre, voici quelques unes des normes qui sont susceptibles de s’y appliquer :
• NF C 11-201 d’octobre 1996 (et son amendement A1 de décembre 2004) relative aux réseaux de distribution d’énergie électrique (règles de construction)
• NF C 13-000 d’avril 2003 relative aux installations électriques de tensions nominales > à 1 kV en courant alternatif
• NF C 13-100 d’avril 2003 relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimenté par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie
• NF C15-100 de 2002 relative aux installations électriques en basse tension
• NF C 13-200 d’avril 1987 relative aux installations électriques à haute tension (et rectificatif de mai 1987)
• NF C 14-100 de janvier 2008 relative aux branchements, pour leur partie située entre le réseau et l'origine de l'installation intérieure
A noter que depuis le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, les normes d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site de l'Association française de normalisation (AFNOR) (il suffit de créer un compte).
Par ailleurs, l’article R. 332-16 du Code de l’urbanisme, les articles L. 323-3 et suivants du Code de l’énergie et cette réponse du Guichet du savoir sont susceptibles de vous intéresser.
• Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
• Description physique du Réseau Public de Distribution (RPD) d’électricité / Electricité de Strasbourg Réseaux, 2015
• Guide pratique à l’usage de la maîtrise d’ouvrage de construction quant aux Réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement / Séquélec, 2012
• Principes d’étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT / ERDF, 2011
• Guide pratique à l’usage de la maîtrise d’ouvrage de construction quant à la réalisation de postes HTA/BT de distribution publique / Séquélec, 2009
• Référentiel technique du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité / Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain, 2008
• Cahier des charges général Postes HTB (Structures et matériels HTB) (CCG - P) / Centre national d’expertise réseaux
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter