Un système d'extinction incendie par gaz pour protéger une salle serveur est-il recommandé ?
Question d'origine :
Quelqu’un a déjà testé l’extinction par gaz ?
Salut tout le monde,
Une entreprise nous a récemment contactés pour nous proposer un système d’extinction par gaz, et franchement, on se pose pas mal de questions. Apparemment, c’est super pour protéger les endroits sensibles comme les salles serveurs ou les zones où l’eau ferait plus de dégâts que de bien.
D’après eux :
- Le gaz est sans danger pour les équipements et les humains (ouf !).
- Ça fonctionne hyper vite pour éteindre un feu en "étouffant" les flammes.
- C’est une bonne alternative aux extincteurs classiques ou aux systèmes à eau.
Mais bon, avant de foncer, on aimerait avoir vos avis ! 🧐
Est-ce que quelqu’un ici utilise ce genre de système ? Est-ce vraiment aussi bien qu’ils le disent ? Et niveau coûts ou maintenance, ça donne quoi sur le long terme ?
On se dit que ça pourrait être cool, mais on ne veut pas non plus se lancer sans être sûrs. Donc si vous avez des retours (bons ou mauvais), des recommandations, ou même des mises en garde, on est preneurs. 🙏
Merci à tous pour votre aide !
Réponse du Guichet

Oui, les systèmes d'extinction automatiques à gaz seraient recommandés pour la protection des salles serveurs en cas de déclenchement incendie. Ils permettraient d'éviter d'endommager le matériel informatique, comme ce serait le cas avec de l'eau, et ne serait pas nuisibles aux occupants des bâtiments. La bibliothèque de la Part-Dieu a elle-même recours à ce dispositif pour protéger les collections de son silo d'archive.
Bonjour,
Le site spécialisé dans la veille réglementaire Théo Norme semble aller dans le sens des informations dont vous disposez. Un système d'extinction incendie automatique à gaz serait idéal pour intervenir là où une pulvérisation par l'eau provoquerait des dégâts irréversibles sur le matériel à protéger. Ce type de dispositif conviendrait parfaitement aux salles informatiques et aux salles serveurs. Son déclenchement ne présenterait pas de dangerosité pour les personnes sur site, bien qu'une évacuation soit nécessaire en raison de la baisse d'oxygène provoquée par la dissipation des gaz :
Le principe de fonctionnement d’une extinction automatique à gaz repose sur la privation d’oxygène pour le foyer ou par l‘inhibition de la combustion. Dans le 1er cas, l’oxygène est remplacé par un gaz inerte jusqu’à atteindre un taux de 12 à 16% ce qui permet d’éteindre un feu de surface. Un gaz à action chimique intervient dans la chaîne de réaction de la combustion en la bloquant voire en l’annulant. Avec des moyens de détection adaptés, le déclenchement intervient rapidement avant la propagation de l’incendie.
C’est un moyen propre et efficace de lutte contre l’incendie. Ce type d’extinction n’utilise pas la pulvérisation de l’eau dont les dégâts peuvent être irréversibles sur un réseau électrique ou informatique. Contrairement à l’extinction à poudre, il n’y a pas de résidus après les incendies. En règle générale, la diffusion dans un local confiné ou semi-ouvert ne présente pas de dangerosité pour les occupants. Cependant, la baisse du niveau d’oxygène implique tout de même une évacuation des lieux. L’utilisation de gaz comme agents extincteurs évite la création de résidus nocifs après leur utilisation. Enfin, la présence du gaz limite la possibilité de redémarrage de l’incendie ou sa propagation.
L’utilisation d’une installation d’extinction automatique à gaz est particulièrement adaptée pour des salles informatiques ou des équipements onéreux. Elle s’avère très efficace dans un milieu clos et étanche. On retrouve régulièrement ce mode d’extinction dans les lieux de stockage des liquides inflammables. Il peut aussi protéger des équipements très ciblés comme des machines dans un milieu semi-ouvert.
Source : Théo Norme - Extinction automatique à gaz : une méthode alternative de lutte contre l’incendie (2023)
Ce type de système de sécurité incendie est aussi choisi pour protéger sans détériorer les ouvrages / objets de valeur en bibliothèque. C'est notamment cette option qui a été choisie pour prévenir l'endommagement de nos collections dans le silo de la BmL, en libérant notamment de l'argonite, dont nous vous partageons la composition retrouvée sur la page "Historique de la BmL" :
8 février 1999. - Réception des travaux du nouveau système de détection et d’extinction incendie du silo à livres de la bibliothèque de la Part-Dieu. Afin de protéger les dix-sept niveaux de stockage, soit une surface de 11.560 m², cinquante-trois bouteilles reliées à une tuyauterie s’étend dans tout le bâtiment. Le gaz extincteur, l’argonite, est un mélange homologué quelques mois plus tôt et aux spécificités révolutionnaires : composé de 50% d’azote et 50% d’argon, il permet la baisse du taux d’oxygène contenu dans le local protégé, laissant toujours un taux minimum de 12%, ce qui permet l’extinction du feu sans mettre en danger les personnes présentes. Coût d’installation : 5,8 millions de francs.
Source : Historique de la BML
Des réductions de primes d'assurance sont souvent appliquées pour les bâtiments bénéficiant de ces systèmes de sécurité incendie automatiques, dont font bien évidemment partie les systèmes d'extinction par gaz comme l'indique le site SecuriPro. Ils peuvent donc être présenter des avantages financiers.
Pour en connaître plus sur ce mécanisme de sécurité, nous vous conseillons la lecture de la page Installation d’extinction automatique à gaz sur le site de BatiSafe, un bureau d'études, de maîtrise d'œuvre et de formation couvrant toute la France (dont fait partie Théo Norme). Vous trouverez des informations complémentaires à celles que nous vous partagions plus haut et nous vous encourageons à utiliser leur formulaire d'expertise gratuit qui indique délivrer une réponse en moins de 4h, le Guichet est largement battu... (voyons tout de même ce qu'ils donnent en périodes de Fêtes). Comme nous ne partagerons pas d'estimations en couts (cela dépend des entreprises, des surfaces couvertes et de la sophistication du système), conformément à notre charte utilisation pour ne pas faire de publicités (ou non) aux entreprises dont c'est le secteur d'activité, nous vous invitons à les contacter car ils se disent compétents pour trouver la prestation qu'il vous faut.
Pour plus d'informations, vous pourriez aussi parcourir le site de la Fédération française des métiers de l'incendie et vous pencher sur les dispositions règlementaires d'entretien aux sections Consignes de sécurité incendie et Maintenances entretiens et vérifications du Code du Travail.
Bonne journée,