norme pour les escaliers
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 27/09/2005 à 12h08
2108 vues
Question d'origine :
Quel est le nombre maximum de marches par volée d'escalier.
Y-a-t-il une norme qui précise ce chiffre.
D'avance merci.
Réponse du Guichet
Le 27/09/2005 à 13h39
Vous ne précisez pas dans votre question s'il s'agit d'un bâtiment d'habitation collectif, d'un immeuble de bureau ou encore d'une habitation individuelle...
Voici ce que précise le réglement des ERP (Etablissements Recevant du Public) pour les établissements des quatre premières catégories sur les escaliers :
Conception des escaliers
§ 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.
§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.
CO 51 Sécurité d'utilisation des escaliers
§ 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.
Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.
§ 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.
§ 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :
- un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;
- le palier doit être aménagé (Arrêté du 10 novembre 1994) « de manière que » les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.
(...)
Escaliers droits (Arrêté du 31 mai 1991)
§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.
Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieur à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
--> pour consulter l'intégralité de la réglementation ERP
Il ne semble pas en revanche qu'il existe de normes pour les habitations particulières mais il faudrait pour s'en assurer pouvoir consulter ces normes françaises dont nous ne disposons pas, mais que vous pouvez acquérir en ligne sur le site de l'AFNOR :
* NF P01-011 : construction, dimension, escalier, maconnerie, marche d'escalier, tolerance de dimension
* NF P87-301 : Escaliers - Marches et contre-marches en béton de ciment pour volées droites.
Il existe également une norme internationale ISO 3881 : Building construction -- Modular co-ordination -- Stairs and stair openings -- Co-ordinating dimensions.
Enfin, vous pouvez vous procurer cet ouvrage : Technique de construction des escaliers, une référence y est faite à une norme allemande. Voici un extrait du sommaire :
CALCUL ET TRACE DE L'EPURE DES ESCALIERS ET DE LEURS ELEMENTS
- Calcul des escaliers
- La ligne de foulée
- Largeur des escaliers
- Hauteur de l'échappée
- Les ouvertures à ménager pour le passage des escaliers
- Tracé de l'épure dans les escaliers à quartiers tournants
- Les courbures dans les mains courantes et les limons
- Escaliers d'époque : vue en élévation, balancement des marches et courbure
- Les paliers et leurs rampes
- Les escaliers hélicoïdaux
- Utilisation des revêtements textiles ou en PVC. Protection des nez-de-marches
- Rénovation des marches usées
- Les rampes d'escaliers
- Les escaliers dans le jardin
-